(18-10-2013 22:29)Александр Ю. писал(а):  
(18-10-2013 17:49)Farol писал(а):  ПУЭ , 7-е издание
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на
дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях
(система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для
защиты отдельных электроприемников, получающих питание от
системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен
быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей
электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Ну и часто вы в квартирах трехфазные цепи встречали?
Александр , система ТN-C ( четырёхпроводка ) встречается в эл. оборудовании квартир и частного сектора ПОВСЕМЕСТНО Wink Просто потребитель видит у себя в квартире только часть её , состоящую из фазного и нулевого провода , а четырехпроводка начинается от общеквартирного щитка , где уже 3 фазы и ноль Улыбка Но это не значит , что квартирная часть системы является чем либо другим Biggrin Без обид , но Вы упорно не замечаете очевидных вещей , понятных специалистам электрикам Wink Действующее ПУЭ ( 7-е издание ) обязывает применение нулевого защитного проводника в квартирах :
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые
от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников
общего освещения, штепсельных розеток и стационарных
электроприемников, должны выполняться трехпроводными
(фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ
проводники).
(Отредактировал 19-10-2013 в 15:49 Farol.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: VNV73


Сообщения в этой теме
! - JRA7 - 26-07-2013, 15:24
RE: Кабели - есть ли логика? - Farol - 19-10-2013 15:28

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS