Кабели - есть ли логика?
Автор Сообщение
yuri_kov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 2 712
Репутация: 265
RE: Кабели - есть ли логика? / 19-10-2013 09:34
 
(19-10-2013 02:01)Cox. писал(а):  
(18-10-2013 14:45)yuri_kov писал(а):  
(18-10-2013 10:27)Farol писал(а):  УЗО - это общее понятие , обозначающее "устройства защитного отключения" . Они могут быть как с встроенной защитой от сверхтоков ( КЗ ) , так и без неё. Плавкий предохранитель это тоже УЗО.
А что еще могло подразумеваться под УЗО кроме дифреле? УЗО это дифреле и есть. Могу конечно ошибаться, но никакие устройства защиты от сверхтоков к УЗО не относятся. ПУЭ под рукой нет, так что если кто-то даст ссылку на опрпделение УЗО из ПУЭ буду благодарен.
Конечно же вы ошибаетесь. есть и другие защиты. Но они крайне редко применяются в бытовом секторе. Улыбка .
Только не нужно отсебятины в вопросах электробезопасности.
Термины и определения, используемые в ГОСТ Р 50571, цитирую 
Устройство защитного отключения (УЗО):Коммутационный аппарат, размыкающий электрическую цепь при превышении током утечки этой цепи установленного значения (имеется в виду дифференциальный ток, т.е. часть общего тока утечки, которая возвращается к источнику питания, минуя коммутационный аппарат). 
(Отредактировал 19-10-2013 в 10:43 yuri_kov.)

Нам только кажется что мы имеем опыт, на самом деле опыт имеет нас
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
! - JRA7 - 26-07-2013, 15:24
RE: Кабели - есть ли логика? - yuri_kov - 19-10-2013 09:34

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)

Orion