					заземление
				 |  
			| Автор | Сообщение |  
		
	
		| Serega   Ветеран
 
      
   Откуда: Днепропетровск
 Сообщений: 7 011
 Репутация: 57
 | 
			| Re: заземление  / 18-11-2008 14:21 
 
				 (18-11-2008 12:35)ViktorXP link писал(а):минимум три штыря длиной 3 м забить треугольником со стороной 2м, лучше 5 стержней и более разсосредоточено. между собой все сварить и приварить болт, на котором потом гайкой зафиксируете провод заземления. сгодится арматура диаметром 14мм и больше (тоньше может погнуться при забивании, хотя это смотря какой грунт) медного провода 4кв.мм будет достаточно... к щитку, к резетке и 2,5 хватит.прирост будет даже у стиралки, она перестанет бить Вас током, как минимум
  
Считал прогой "электрик" для чернозёма толщиной 1м, штыри (арматура 10-12мм) 2,5м длиной вбиваются в ямки 0,5м глубиной. Расстояние меж штырями 1-2м, расположены по контуру, кол-во получилось 8шт. Соединяется меж собой той же арматурой. Вот примерный расклад для ориентировки. Т.е. даже если сам не делаешь - то сможешь проконтроллировать, чтоб сделали нормально....
			 
 
Естественных дел мастер...
 "...обучение редко приносит плоды кому-либо, кроме тех, кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно..." (Гиббонс)
 |  |  
	|   |  |  | |  Выразили согласие: |  | 
 | 
 
		
	 
 
 
| Сообщения в этой теме |  
| Re: заземление -  Serega - 18-11-2008 14:21 |  
 
		
		
	 
 Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
 
 | 
	
		  
 |