Guest
Гость
|
Re: Мониторы на динамиках Морель ( Александр Коваленко) / 27-03-2004 16:09
> Я сам разработчик и наладчик автоматики...
> Вентиляционной, правда... Так вот, в случае
> водяного нагрева воздуха и надобности поддержания
> температуры воздуха в воздуховоде, проблем
> возникает не меньше, чем при построении хорошего
> усилителя... И теорию систем с обратными связями
> знать хорошо надо... Иначе или загенерит - ёрзать
> клапаном начнёт, или, при определённых условиях,
> входит в клиппирование - клапан уходит в крайнее
> положение - и обратная связь не действует на этот
> период... Так и приходится решать вопросы - какое
> внутрепетлевое усиление задать - зона
> пропорциональности в вентиляции... Да установить
> правильную частотную коррекцию - время
> интегрирования - в моей области..А вы звук... Не
> звуком единым...
Простите не выдержал, написать такой бред - это супер "водяной нагрев воздуха" "поддержание температуры воздуха в воздуховоде" батенка у Вас какое образование из какого учебника списывали эту голимотью . В вентиляции очень сложно, да там все элементарно,стоит датчик по выходу воздуха, на воде по разморозке, если воздухо-водяной бананс соблюден все работает, как часы, все давно разработано, работают типовые схемы, чего клипируете та ? Приводили бы тогда хотябы пример кондиционирование, вот там гораздо сложней.
|
|
|
|