Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D
|
Автор |
Сообщение |
Дмитрий Медведев
Ветеран
    
Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
|
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 15:20
(30-10-2013 13:26)dafus писал(а): Настроить и все будет ОК. Включение-выключение котла уйдет (если все в порядке с котлом и системой).
Например, при таком режиме:
Экономрежим - 19 градусов
Комфорт режим - 22 градуса.
Комфорт режим с 05.00 до 08.00 и с 17.00 до 23.00. В выходные дни весь день комфорт.
Дом 150 кв.м плюс гараж 30 кв.м влажу в 2500 кубов в год. Походу с системой не все гут
Котел рассчитан на обогрев более 200 квадратов.
А ТС так и не сказал, сколько у него.
И работа в импульсном режиме - косвенное подтверждение, что идет реальный перегрев.
Надо бы сначала с системой разобраться
Минимальная мощность, которую можно у него отобрать - 11.5 кВт
Согласно мануалу, это достижимо при давлении газа 6 мБар
Вот надо газовый клапан и строить на это.
И добиваться комфортной температуры на малом факеле.
А потом уже заниматься добавками всякими
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Дмитрий Медведев
Ветеран
    
Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
|
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 17:29
(30-10-2013 17:25)ruslan 1 писал(а): Квартира двушка, общая площадь 56м2, разводка системы такова- котел в кухне,от него влево уходит на внную, в право- спальня, за ней гостиная,в коридоре радиаторов нет, все просто. Все понятно - котел слишком мощный
На такую площадь надо примерно 6 кВт
Настраивать котел надо КОНКРЕТНО!!!
Давить мощность по самое "не могу", радиаторов добавить, если есть возможность.
Сечас система полностью разбалансированна и никакими термостатами это не победить...
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Дмитрий Медведев
Ветеран
    
Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
|
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:08
(30-10-2013 18:06)ruslan 1 писал(а): Сегодня звонил человеку котор мне устанавливал котел и делал всю разводку 8-лет назад,сказал что у Ферроли это нормальное явление 2-мин работает, 2-е отдыхает,говорит все там нормально настроено и ничего отрегулировать там невозможно вот такие у нас мастера в деревне. Хреново...
У тебя должен быть сумашедший перерасход газа.
Ну тогда у тебя выход только один - самому разбираться, как мне пришлось. Мой котел вообще был первый такой в Харьковской области.
Ходи по форумам.
Зарегистрируйся здесь
http://www.forumhouse.ru/
Тут нормальные адекватные пацана в "Отоплении"
Можно сюда
http://forum.abok.ru/
Но тут зубры, уже нужно подготовленным приходить
(30-10-2013 18:06)ruslan 1 писал(а): Еще в сервис мануале, вычитал что есть настройка мощности отопления и мощности ГВС непосредственно для лузеров ручками на котле, в режиме тест выставляешь мощность котла (правда не знаю в каких это единицах) от 20 до 90 (сейчас мощьность отопления стоит 60 а ГВС-50) может это оно и поиграть с этими регулировками? А ты этого еще не сделал?
 
Мощность отопления - на минимум
ГВС - подобрать так, что бы не надо было подмешивать холодную воду
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Дмитрий Медведев
Ветеран
    
Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
|
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:40
(30-10-2013 18:26)ruslan 1 писал(а): Да, не сделал (тормоз) оно там так как то вскользь написано между строк, что я сразу и не обратил внимания, может все и обойдется малой кровью  Не фига себе между строк\Стр.117 - 119
Это ПЕРВОЕ, что нужно делать
Все это делается методом последовательного приближения, с первого раза ТОЧНО не угадаешь
Наилучшая экономичность получается, когда котел работает практически (ну может раз в час) не выключаясь на минимальном факеле.
Но это может и не получиться, объем теплоносителя слишком мал для этого котла
В общем - дерзай
Отрегулируй циркуляционный насос - стр 119
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
ruslan 1
Ветеран
    
Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 823
Репутация: 372
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
aleksdog
Ветеран
    
Откуда: Луганск
Сообщений: 33
Репутация: 71
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Valeriy Vanzha
Ветеран
    
Откуда: г.Полтава
Сообщений: 512
Репутация: 65
|
|
|
|
pumuru
Ветеран
    
Откуда: Рубежное
Сообщений: 3 156
Репутация: 530
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Выразили согласие: | |
|
Valeriy Vanzha
Ветеран
    
Откуда: г.Полтава
Сообщений: 512
Репутация: 65
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|