RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 15:20
(30-10-2013 13:26)dafus писал(а):  Настроить и все будет ОК. Включение-выключение котла уйдет (если все в порядке с котлом и системой).
Например, при таком режиме:
Экономрежим - 19 градусов
Комфорт режим - 22 градуса.
Комфорт режим с 05.00 до 08.00 и с 17.00 до 23.00. В выходные дни весь день комфорт.
Дом 150 кв.м плюс гараж 30 кв.м влажу в 2500 кубов в год.
Походу с системой не все гут
Котел рассчитан на обогрев более 200 квадратов.
А ТС так и не сказал, сколько у него.
И работа в импульсном режиме - косвенное подтверждение, что идет реальный перегрев.
Надо бы сначала с системой разобраться
Минимальная мощность, которую можно у него отобрать - 11.5 кВт
Согласно мануалу, это достижимо при давлении газа 6 мБар
Вот надо газовый клапан и строить на это.
И добиваться комфортной температуры на малом факеле.
А потом уже заниматься добавками всякими

"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
Найти все сообщения
 
Цитировать
ruslan 1 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 823
Репутация: 372
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 17:25
Квартира двушка, общая площадь 56м2, разводка системы такова- котел в кухне,от него влево уходит на ванную, в право- спальня, за ней гостиная,в коридоре радиаторов нет, все просто.
(Отредактировал 30-10-2013 в 17:59 ruslan 1.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Дмитрий Медведев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 17:29
(30-10-2013 17:25)ruslan 1 писал(а):  Квартира двушка, общая площадь 56м2, разводка системы такова- котел в кухне,от него влево уходит на внную, в право- спальня, за ней гостиная,в коридоре радиаторов нет, все просто.
Все понятно - котел слишком мощный
На такую площадь надо примерно 6 кВт
Настраивать котел надо КОНКРЕТНО!!!
Давить мощность по самое "не могу", радиаторов добавить, если есть возможность.
Сечас система полностью разбалансированна и никакими термостатами это не победить...

"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
Найти все сообщения
 
Цитировать
ruslan 1 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 823
Репутация: 372
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:06
Сегодня звонил человеку котор мне устанавливал котел и делал всю разводку 8-лет назад, он сказал что у Ферроли это нормальное явление 2-мин работает, 2-е отдыхает,говорит все там нормально настроено и ничего отрегулировать там невозможно Biggrin вот такие у нас мастера в деревне.

Еще в сервис мануале, вычитал что есть настройка мощности отопления и мощности ГВС непосредственно для лузеров ручками на котле (которыми регулируешь температуру отопления и ГВС), в режиме тест выставляешь мощность котла (правда не знаю в каких это единицах) от 20 до 90 вроде (сейчас мощность отопления стоит 60 а ГВС-50) может это оно и поиграть с этими регулировками?
(Отредактировал 30-10-2013 в 18:20 ruslan 1.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Дмитрий Медведев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:08
(30-10-2013 18:06)ruslan 1 писал(а):  Сегодня звонил человеку котор мне устанавливал котел и делал всю разводку 8-лет назад,сказал что у Ферроли это нормальное явление 2-мин работает, 2-е отдыхает,говорит все там нормально настроено и ничего отрегулировать там невозможно Biggrin вот такие у нас мастера в деревне.
Хреново...
У тебя должен быть сумашедший перерасход газа.
Ну тогда у тебя выход только один - самому разбираться, как мне пришлось. Мой котел вообще был первый такой в Харьковской области.
Ходи по форумам.
Зарегистрируйся здесь
http://www.forumhouse.ru/
Тут нормальные адекватные пацана в "Отоплении"
Можно сюда
http://forum.abok.ru/
Но тут зубры, уже нужно подготовленным приходить

(30-10-2013 18:06)ruslan 1 писал(а):  Еще в сервис мануале, вычитал что есть настройка мощности отопления и мощности ГВС непосредственно для лузеров ручками на котле, в режиме тест выставляешь мощность котла (правда не знаю в каких это единицах) от 20 до 90 (сейчас мощьность отопления стоит 60 а ГВС-50) может это оно и поиграть с этими регулировками?
А ты этого еще не сделал? Shocked
Mad0228Mad0228Mad0228

Мощность отопления - на минимум
ГВС - подобрать так, что бы не надо было подмешивать холодную воду
(Отредактировал 30-10-2013 в 18:15 Дмитрий Медведев.)

"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
Найти все сообщения
 
Цитировать
ruslan 1 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 823
Репутация: 372
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:26
Да, не сделал (тормоз) Biggrin оно там так как то вскользь написано между строк, что я сразу и не обратил внимания, может все и обойдется малой кровью Happy0065

Перерасхода газа вроде нет, когда + на улице 5-6 кубов в сутки, в мороз 8-10 в сутки.
(Отредактировал 30-10-2013 в 18:29 ruslan 1.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Дмитрий Медведев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:40
(30-10-2013 18:26)ruslan 1 писал(а):  Да, не сделал (тормоз) Biggrin оно там так как то вскользь написано между строк, что я сразу и не обратил внимания, может все и обойдется малой кровью Happy0065
Не фига себе между строк\Стр.117 - 119
Это ПЕРВОЕ, что нужно делать
Все это делается методом последовательного приближения, с первого раза ТОЧНО не угадаешь
Наилучшая экономичность получается, когда котел работает практически (ну может раз в час) не выключаясь на минимальном факеле.
Но это может и не получиться, объем теплоносителя слишком мал для этого котла
В общем - дерзай
Отрегулируй циркуляционный насос - стр 119

"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
Найти все сообщения
 
Цитировать
ruslan 1 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Запорожская обл.
Сообщений: 2 823
Репутация: 372
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:43
Спасибо Дима Party0012, сегодня я на работе, завтра утром вернусь, начну эксперименты, отпишусь.
(Отредактировал 30-10-2013 в 18:44 ruslan 1.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
Дмитрий Медведев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:45
(30-10-2013 18:26)ruslan 1 писал(а):  Перерасхода газа вроде нет, когда + на улице 5-6 кубов в сутки, в мороз 8-10 в сутки.
Это много, у меня столько на 150 кв
По твоей площади считается ХОРОШО -до 200 кубов в холодные месяцы. Но это еще и от утепления зависит.
Короче - тебе сейчас надо с импульсностью включения пытаться бороться в первую очередь.

"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
Найти все сообщения
 
Цитировать
net.rost Не на форуме
Пользователь
*

Откуда: Луганск
Сообщений: 0
Репутация: 0
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 01-12-2017 20:53
Всем доброго времени суток! Подскажите,научите,просвятите! У меня котёл FERROLI DIVAtech C 24. При сильном открытии крана разбора ГВС,начинается тактование котла.То кипяток то холодная.Котёл на полную вкл горелку минуту горит и откл.и так постоянно.При уменьшении напора норма работает.КАК можно отрегулировать эту проблему.На Протерме это можно сделать в сервисном меню.А как на FERROLI DIVAtech C 24 то сделать не знаю,прочитал всю инструкции ничего про регулировку ГВС нет.Заранее благодарен.
Найти все сообщения
 
Цитировать
aleksdog Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Луганск
Сообщений: 33
Репутация: 71
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 01-12-2017 21:31
Котел -Вайланд. В квартире - 24 градуса. За октябрь по счетчику - 500 рублей.
Найти все сообщения
 
Цитировать
TOY4IK Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: м.Миколаїв
Сообщений: 1 862
Репутация: 711
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 01-12-2017 21:34
(01-12-2017 21:31)aleksdog писал(а):  За октябрь по счетчику - 500 рублей.
а кубов с метражёмHuh
а сколько квт, какая модель?
а какой режим работы?
(Отредактировал 01-12-2017 в 21:40 TOY4IK.)
Найти все сообщения
 
Цитировать
net.rost Не на форуме
Пользователь
*

Откуда: Луганск
Сообщений: 0
Репутация: 0
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 02-12-2017 17:13
Всем доброго времени суток! Подскажите,научите,! У меня котёл FERROLI DIVAtech C 24. При сильном открытии крана разбора ГВС,начинается тактование котла.То кипяток то холодная.Котёл на полную вкл горелку минуту горит и откл.и так постоянно.При уменьшении напора норма работает.КАК можно отрегулировать эту проблему.На Протерме это можно сделать в сервисном меню.А как на FERROLI DIVAtech C 24 то сделать не знаю,прочитал всю инструкции ничего про регулировку ГВС нет.Заранее благодарен.
Найти все сообщения
 
Цитировать
vlsm2008 Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Артемовск-Бахмут
Сообщений: 912
Репутация: 133
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 02-12-2017 18:34
(01-12-2017 21:34)TOY4IK писал(а):  а кубов с метражёмHuh
а сколько квт, какая модель?
а какой режим работы?
- В Луганск газ с России напрямую идет, возможно качество лучше. Вот если бы кубатуру узнать. Я позавчера 18 кубов накрутилShocked, при том что дом прогрет, думал проблема с котлом,фиг там-газ. Вчера уже как обычно 6 кубиков.
Найти все сообщения
 
Цитировать
net.rost Не на форуме
Пользователь
*

Откуда: Луганск
Сообщений: 0
Репутация: 0
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 05-12-2017 17:01
Котёл FERROLI DIVAtech C 24.
Котёл в режиме отопления работает 2 раза в час 10 минут горелка горит 20 остывает контур отопления.Температура отопления выставлена на 55°с.Котёл нагревает до 59°с и откл.и вкл когда 41°с .ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ? В сутки потребление 10 кубов газа.Дом 70 м² по моим расчётам воды в трубах 170л. ??? Как по мне многовато потребление,тем более на улице плюсовая температура.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Valeriy Vanzha Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: г.Полтава
Сообщений: 512
Репутация: 65
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 05-12-2017 20:02
Режим котла нормальный, расход газа на эту площадь немного завышен процентов на тридцать, но это еще от утепления дома зависит.
Найти все сообщения
 
Цитировать
 Выразили согласие: Sickle
pumuru Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Рубежное
Сообщений: 3 156
Репутация: 530
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 05-12-2017 20:29
Как это можно определить, если не хватает температуры в доме и сколько человек проживает (расход газа на гор.воду)?

Бойтесь гнева терпеливых...
Найти все сообщения
 
Цитировать
Sickle Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: АР Крым
Сообщений: 1 794
Репутация: 197
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 06-12-2017 10:35
net.rost, если температура в помещении и ее колебания устраивают, то режим работы хороший. Вас только расход газа смущает? Так кроме квадратуры еще и теплоизоляция помещения имеет значение.
Найти все сообщения
 
Цитировать
Коллайдер Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: LHC
Сообщений: 2 055
Репутация: 41
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 06-12-2017 11:23
(05-12-2017 20:02)Valeriy Vanzha писал(а):  Режим котла нормальный, расход газа на эту площадь немного завышен процентов на тридцать, но это еще от утепления дома зависит.
от батарей еще зависит надо алюминий ставить тогда и расход будет меньше

   
Найти все сообщения
 
Цитировать
Valeriy Vanzha Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: г.Полтава
Сообщений: 512
Репутация: 65
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 06-12-2017 20:59
Не будет меньше расход газа от батарей, режим котла и гидравлика может поменяться.