(06-05-2011 19:02)victorius писал(а): Моя квартира находится на 7 этаже.С квартиры я провел по внешней стене дома два провода витой пары(общее сечение двух проводов 5мм2), дальше лист нержавейки и яма глубиной 80см. Для проверки(по совету спеца из энергосетей) я взял фазу из сети а ноль на землю и свел это все в патрон и вкрутил в него 25 ватную лампочку.Если верить спецу то лампочка должна гореть уверенно и проводить проверку желательно в самую жаркую погоду(по видимому слои почвы на такой глубине могут подсыхать в долгую жару) Все горело(я имею ввиду лампочку) и очень уверенно и в самую жаркую погоду.
Вопрос; можно ли считать что тест на 100% работоспособность заземления пройден?
Нет!
Просто есть КАКОЕ ТО заземление.
Писали уже - сопротивление менее 8 Ом, хотя я не знаю, откуда 8. http://www.faza-spb.ru/stat101.php?id=4
5 квадратов - на вскидку ОЧЕНЬ мало.