Защита и питание системы
|
Автор |
Сообщение |
yooj
Ветеран
    
Откуда: Киев
Сообщений: 327
Репутация: 11
|
RE: Защита и питание системы / 20-03-2011 16:58
To Dr.Hi-End
У меня так сделано,и у моих товарищей так сделано.....
Вы и Ваши товарищи для меня не авторитет ,а вот пээу - да!
и если у вас будут поставлены нормальные автоматы,то они смогут уберечь...
у меня и дифреле, и автоматы, и пускатель - всё АВВ, и зубр на входе, и III группа допуска (а у Вас?)
и всё это позволило мне пораскинуть мозгами и НЕ ДЕЛАТЬ землю в квартире, ибо жизнь дороже
А с другой стороны,какая вероятность описанного вами случая
к сожалению, у меня за плечами три года кафедры "охрана труда"..
а если принимать во внимание тот факс, что жизнь одна, то даже 0.01% - это слишком много
У меня такое в доме,где я раньше жил было....у соседей умерли все бытовые приборы,которые были подключены в сеть,а у меня всё осталось жить 
не стоит путать последствия перенапряжения в сети и обрыва нуля..
П.С yooj -вас лично, для меня не существует...есно
да, это естественно. утопические теории легче продвигать, когда оппонентов нет
To bsv
Поэтому транс на входе спасёт ситуацию
нет, не спасет.
опять-таки Вы о перенапряжении говорите.
To Aibo
Однако, я думаю, что если через соседних потребителей через отдельную землю пойдет большой ток, то она может и отгореть, что приведет к наличию на Ваших элетроприборах высокого напряжения, а автоматы при этом могут и не срабатывать.
плюс-минус так и будет
только ещё необходимо учитывать, что, к примеру, стиралка может "пробивать" на землю.
и при отгорании нуля цепочку ноль-"пробой стиралки"-земля весь подъезд может воспринять как ноль и через квартиру пробежит ооооооооочень неслабенький ток
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Сообщения в этой теме |
RE: Защита и питание системы - yooj - 20-03-2011 16:58
|
Пользователи просматривают эту тему: 2 Гость(ей)
|

|