(19-11-2021 14:58)SolAndr писал(а): Признак недопустимого потока жидкого фреона в компрессор - обмерзание трубки на каком расстоянии от его ресивера? Поставить доп. темп конторолер? Темп контролеры = практически цена датчика с дисплеем.
Компрессор начинает заливать первый признак обмерзание сразу же после испарителя на трубе всасывания, можно перестраховаться и мерять на 1-3 калача до выхода из испарителя (ресивер тут не причём, там температура конденсации), дальше доходит уже в компрессор... Контроллеры особенно двух-трёх датчиковые гораздо интересней в настройках и функционале чем любые термостаты...
(19-11-2021 14:58)SolAndr писал(а): Можно ли аварийный размыкатель KSD301 70° посадить прямо на испаритель?