(16-11-2021 14:58)Pasha писал(а): Ставите датчик внутрь испарителя. Как вы собираетесь реализовывать оттайку?
.... Как я вижу, вам надо поставить таймер или контроллер на оттайку. Вычисляете через какое время у вас начинает запаковываться испаритель, ставите на таймере или контролере период между оттайками и продолжительность...
Контроллер температуры простейший W1209 - гистерезис до 0,1-15 град - точно хватит для оттайки. Вообще то при оттайке реверсом ставят на трубку на выходе испарителя, с последующим циклом просушки, но у них не опасно и полное обмерзание. В моем случае важно избежать значительной заморозки щелей испарителя - оттайка практически перейдет в нагрев здоровенного 380х300 пирамидального входного мет. воздухопровода. Оно то ничего - все из жести, но будет неизбежное крепление к пластиковому корпусу нижнего вентилятора. Причем степень обмерзания зависит от температуры и влажности воздуха. Тревогу вызывает что визуальный контроль обмерзания сложен - закрытый термоизолированный бокс с большими 4-мя отверстиями. Снизу будет большая дыра ~200мм в ванную с платой управления. Сброс хол в-ха диам 150мм с 2-мя обратными клапанами - хлопалками. Вероятно, придется поставить контрольный датчик температуры на мет. кожух входного потока испарителя.