(28-01-2021 14:45)saltman писал(а):  Так вы суть неправильно понимаете. По нулевой линии течет ток всех трех фаз. Просто при равномерной нагрузке на все три фазы векторная сумма этих трех токов равна нулю.
При нелинейных нагрузках, а также нагрузках, которые потребляют ток прерывисто (импульсные блоки питания, а они сейчас используются повсеместно) токи в фазах не компенсируют друг друга, к тому же они насыщаются различными гармоническими составляющими... Всё это является причиной того, что токи в точке соединения звезды просто не компенсируются и может оказаться так, что ток в нулевом проводе будет больше чем в фазном.

А что вы тут делаете, кино-то уже кончилось
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: Фильтр постоянного напряжения в сети - aslan - 28-01-2021 17:26
НЕ КОСМОС - professo - 31-01-2022, 05:08