(25-10-2020 23:11)Eugene. писал(а): P.S. VZ, максимальная амплитуда выходного сигнала PLC модема не превышает единиц вольт. Понимаете, вот не может быть больше, ни теоретически, ни практически, ни как – для этого берется описание, и читается. А диапазон частот 9 – 95 кГц (по памяти, могу и ошибиться).
В теме есть ответ производителя о частоте сигнала 90кГц.
Так на картинке как раз 1.4В ВЧ сигнал зафиксирован.
С ваших же слов он может быть, а потом оказывается не может.
PLC модемы генерируют сигнал в сеть, а потом оказывается, что не генерируют и увидеть это нельзя.
Евгений, очень интересные тезисы
А насчёт EMI метра, так какая страна производитель Вас удовлетворит, с учётом, что все доступные приборы такого плана - это одна и та же плата в разных коробках? Кстати прибор отлично работает, сравнивал с показаниями осциллографа, после фильтра отсекающего все, что ниже 5кГц. Аналогично тестирован на фирменных дифференциальных фильтрах и подтвердил уровни подавления помех, которые были заявлены производителем.
Подскажите, а каким прибором вы пользуетесь для оценки помех в вашей сети и каковы средние уровни этих помех?