блок питания на двух силовиках и одном кенотроне
|
Автор |
Сообщение |
Eugene.
Ветеран
    
Откуда: Odessa
Сообщений: 3 726
Репутация: 332
|
RE: блок питания на двух силовиках и одном кенотроне / 18-03-2018 23:20
(18-03-2018 20:39)O V K писал(а): Подучу!
То есть , если соденить первички последовательно (а каждая состоит из параллельно включенных двух обмоток по 110В)
то можно смело соединять параллельно вторичку на одном трансформаторе скажем на 20В со вторичкой на другом на 100В и автоматически произойдет балансировка ?
С уважением Это у Вас такое чувство юмора, или просто желание поговорить о сферических конях в вакууме?
Человек задал конкретный вопрос, как из двух одинаковых (в пределах технологических разбросов) определенных трансформаторов меньшей мощности, сделать один – большей мощности при неизменных напряжениях на вторичных обмотках. И получил конкретный ответ (за правильность которого я отвечаю), а не растекание мыслью по древу.
Вообще, так можно включать и сильно разные трансформаторы, естественно, с пересчетом напряжений первичных обмоток. Смысла в этом просто никакого нет, если они сильно отличаются.
С уважением.
P.S. Я, вообще, не вижу предмета обсуждения – рисуете эквивалентную схему, пишите уравнения Кирхгофа для магнитных цепей (можете принять для простоты потокосцепление равным 100%), решаете – и все связано, ясно, очевидно. Учебник по ТОЭ - Вам в руки.
|
|
|
|
Сообщения в этой теме |
RE: блок питания на двух силовиках и одном кенотроне - Eugene. - 18-03-2018 23:20
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
|

|