RE: Неисправности и ремонт стабилизаторов, бесперебойников, регенераторов напряжения. / 23-11-2017 00:26
(19-07-2015 18:05)Radioliubovnik писал(а): Предлагаю в данной теме делиться опытом по ремонту стабилизаторов, бесперебойников, регенераторов напряжения, а именно, частовстречающимися и типичными неисправностями. Выкладывать схемы, фотографии, прошивки контроллеров.
Начну с себя.
Стабилизатор APC LE1200I.
Симпотом: не запускается с подключенной нагрузкой. Нагрузку отключаешь - запуск происходит нормально, подключаешь нагрузку и далее работает. Отключил от сети - все по-новому.
Причина: потеря емкости конденсатором 0,47мкФ 250В (см.фото).
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Так же не помешает информация о доработках и модернизации вышеупомянутых устройств, улучшающих экплуатационные характеристики, расширяющих рабочий диапазон выходных напряжений и пр.
Тема актуальна для многих. Сам неоднократно ремонтировал данную технику, имеется некий опыт. Много форумчан обращаются в личку с вопросами по ремонту.
А так, с миру по нитке, и будет у нас своя база.
Присоединяйтесь!  Простое, человеческое спасибо за ветку. Побольше бы людей "не жали в мешке", а делились опытом - глядь вместе много хорошего можно было бы сделать и не только в hifi... Не зря же сказано; Что посеешь - то и пожнёшь.
Респект и +5 вам...
|
|
|
|
Сообщения в этой теме |
RE: Неисправности и ремонт стабилизаторов, бесперебойников, регенераторов напряжения. - aleg55555 - 23-11-2017 00:26
|