Киев, центр.
Еще год назад начал мониторить вольтаж. 205-216, скачки частые.
Промониторил все фазы, входящие в дом, выбрал самую стабильную, и переподключил весь стояк на эту фазу. Походу провел ревизию в вводном щите, заменил автомат стояка на АВВ.
Была сороковка, которой зимой не хватало, поставил 63.
Провел ревизию и апгрейд распределительной коробки на площадке перед квартирой. Все менял на шнайдер или абб. Все эти действия проводил в рамках системного и глобального подключения выделенки.
Результат превзошел все самые смелые ожидания.
Все соседи сказали "спасибо", а некоторые еще и компенсировали расходы. Жэковский электрик - "криворукий ебл@н", нифига не может.

Без косяков не обходится, но я их локализовал Улыбка это, мля, стиральные машины Sad
В субботу и воскресенье с 11.00 до 16.00 музыку не слушаю, вольтаж скачет. Все остальное время - 232В.

   