Соглашусь с Вадимом. В данном случае важно в какой момент реле замыкает ограничитель пускового тока. Самый простой и надёжный ограничитель, это проволочное сопротивление. Только для ограничения напряжения катушки замыкающего реле я предпочел бы стабилитрон, а не резистор. Так как напряжение срабатывания среднестатистического реле лежит в пределах 65-75% от номинального, а напряжение отпускания в пределах 10-20%, может происходить следующее... Предположим, после смягченного пуска и замыкания реле напряжение в сети пропало на некоторый период напряжение, наши "супер банки" разрядились до 20-25% от номинального напряжения, но реле еще не отпустило... И вдруг! Бамс! Сеть появилась и бросок тока выше запланированного нам обеспечен! С правильно подобранным стабилитроном такого не произойдет. Я настроил бы цепь катушки реле на размыкание при напряжении на банке 55-60% от номинального. Соответственно замыкание при 75-85%. Это и есть, самая простая и надежная реализация с моей точки зрения.