(12-04-2015 20:58)PvS писал(а): Вот теперь не могу сообразить какой автомат под сечение 4 квадрата нужно ставить. На 16 или 20 А ? Если розетка 16 амперная то и автомат ставьте на 16А
(12-04-2015 21:10)Skazzzzzzzzza писал(а): Кстати на фото Земсков,толковый тип Земсков это ниже уровня плинтуса
(12-04-2015 21:53)Pasha писал(а): Ну здесь ещё вопрос в том что у 40А автомата контакты содержат напайки из серебра, что типа качественней для звука.
Обычно автоматы что на 1 ампер что на 40 внутри абсолютно одинаковы. (Естественно в пределах одной серии одного производителя). Хотя исключения есть. Например Siemens
Отличие лишь в настройке термомагнитного расцепителя.
У всех брендов первого эшелона и так напайки из серебра
Если нужны большие и мощные контакты, то здесь два варианта.
Либо используем на выделенку хороший брендовый рубильник (Правда в этом случае мы остаемся без защиты) или использовать автоматы с высокой отключающей способностью (от 10КА и выше), например серия NG125 от Schneider или ABB S291
(12-04-2015 22:17)PvS писал(а): А на выделенку, стиралку сечение 4. Использовать буду моножилу. Марка Одескабель. Зачем Вам на стиралку 4 квадрата ? обычно бытовые стиралки потреблят около 2,3 kw и то в режиме нагрева. То есть по большому счету достаточно 1,5 кв и АВ на 10А.
У меня соседи-психи. Ночью стучат в потолок и по батареям. Хорошо еще, что я в это время не сплю, а на баяне играю.
|
|
|
|