Обычно трансформаторы рассчитанные на 115 В переключаются в 230 и наоборот. Разборка многих трансформаторов показала, что они исполнены следующим образом. Провод сложен вдвое и намотана обмотка 115 В. По сути это две параллельные обмотки. Включая их параллельно получаем 115. Включаем последовательно - получаем 230. Только надо соблюсти фазировку. При неправильной фазировке это гудит греется, дымит, затем перегорает. Около секунды на принятие решения есть. Правильно фазировку делают следующим образом. Разделяют две обмотки. Одну подключают к источнику 115 В. К этой обмотке подключаем вольтметр. Один щуп на ноль. Это точка относительно которой меряем. Другой щуп на 115 В. Один конец другой обмотки подключаем к точке 115. На другом конце другой обмотки относительно нуля должно быть 230. Если там около 0, то фазировка неправильная и ее нужно поменять. Вот когда относительно нуля получаете 230 при питающем 115 значит дело сделано. Конец ноль и конец 230 подключаете к сети 230 или 220, это не имеет значения, и оно все работает. В точке соединения двух обмоток по прежнему остается 115. В эту точку надежно соединяете, изолируете и больше никогда не трогаете.