120V на 220V
|
Автор |
Сообщение |
Sheridan
Ветеран
    
Откуда: Алчевск
Сообщений: 1 555
Репутация: 366
|
RE: 120V на 220V / 17-08-2014 13:55
(17-08-2014 12:42)vd-two писал(а): (17-08-2014 10:09)Sheridan писал(а): На трансе 0,5 должна быть схема с описанием подключений, если же нет тогда объясню:
Сетевой трансформатор который рассчитан на два напряжения 110-220 подключен параллельно двумя первичными обмотками в режиме 110в.
1.Для того чтобы не боятся, что вы навредите устройству необходимо его запустить через понижающий трансформатор.
2. При себе иметь амперметр (прибор)
3. Последовательно подключить амперметр в разрыв одного из проводов подводящих напряжение 110 после понижающего транса на вход сетевого транса вашего устройства.
4. Отсоединяем одну из сторон параллельного подключение первичных обмоток транса и подсоединяем эти два провода через прибор к понижающему трансу.
5. Снимаем показания амперметра.
6. Затем отсоединяем два провода с другой стороны первички и переключаем развернув обмотки на 180 градусов (тоже последовательно).
7. Снимаем показания амперметра.
.... Объяснение четких, но рискованнных :-)
В пункте 5 или 7 будем иметь не показания амперметра, а сгоревший предохранитель/амперметр/выбивший автомат - как повезет. Не надо так делать, лучше разобраться со схемой. Если же методом тыка, то быть готовым к перечисленным сюрпризам. Я для этого и писал, что все переключения должны происходить при напряжении 110в для безопасности что бы не было сюрпризов, но если уж так сложно переключить тогда к специалисту.
(17-08-2014 12:38)K.V.V. писал(а): (17-08-2014 10:09)Sheridan писал(а): ….
7. Снимаем показания амперметра.
….
Я не знаю, зачем такие сложности, поскольку, при противофазном включении первички, на вторичных обмотках не будет практически ничего…..чем лучше транс, тем ближе к "ничего"….
 При неправильном включении первичных обмоток между собой происходит неправильная структура магнитного поля, что приведет к насыщению сердечника трансформатора,
последствия перегрев и сильное магнитное поле вокруг трансформатора.
С ув. Александр
(Отредактировал 17-08-2014 в 14:04 Sheridan.)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Сообщения в этой теме |
RE: 120V на 220V - Sheridan - 17-08-2014 13:55
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
|

|