RE: Фильтрация постоянной составляюще в сети 220 В, для аудиофильных трактов. / 27-06-2014 12:51
(25-06-2014 20:54)norzero писал(а):  Открою вам секрет , для экономии электроэнергии нужно понижать cos f .
Конденсатор его повышает .
Happy0196

Во-первых, понижение коэффициента мощности ведет к увеличению потерь в линиях трансах и прочих элементах энергосистемы, экономии это никак не может способствовать.

Во-вторых, снижение коэффициента мощности ведет к росту потери напряжения все в тех же элементах энергосистемы и, как следствие, к проседанию напруги на потребителях.

В-третьих, конденсаторы могут как повышать так и понижать коэффициент мощности, тут все зависит от характера системы и нагрузки. Про перекомпенсацию, как я полагаю, Вы не слышали?

(25-06-2014 20:54)norzero писал(а):  Я тут другое заметил ,да и не я один . При иследовании осцилом сети верхушка синуса подрезана ( присутствует постоянная сост. , ее дают импульсники )...
Grin И как же это интересно постоянку могут дать импульсники? Будте так любезны просветеитеKiss

Импульсники являются нелинейной нагрузкой, следовательно в системе с ограниченной мощностью и проводимостью они приводят к искривлению формы питающего напряжения, т е генерируют высшие гармоники. Срезание или даже проваливание макушек синусоиды свидетельствует о присутствии третей гармоники, которая, к стати, замыкается только через нейтральный проводник. Если раньше в трехфазной четырехпроводной сети нейтральный проводник имел вдвое меньшее сечение в сравнении с фазными, то теперь его уже смело можно ставить вдвое больше, т к из-за всех этих импульсников (начиная от зарядок для мобилок экономок ПК и заканчивая сварочными аппаратами) в нейтрали протекают значительно большие токи чем по фазам. Кста, линейные БП, например в УМНЧ, тоже не слабо генерирую третью гармонику да и не только её.

(25-06-2014 20:54)norzero писал(а):  ... применяя разделительный транс путем добавления L_C цепочки удалось выровнять , НО ТХХ был несоизмеримо большой . Транс ощутимо грелся .
Транс обеспечивает гальваническую развязку, то есть не пускает постоянку, а L-C цепочка ни что иное как ФНЧ.

(25-06-2014 22:24)norzero писал(а):  Ну коль так то ответьте пожалуйста от куда в сети берется постоянка Huh
От несимметрии нагрузки по полуволнам периода. Например, некоторые индивидуумы лампы в подъездах через диоды включают дабы они дольше служили, причем лампы спецом берут помощнее.
(Отредактировал 27-06-2014 в 12:53 roziskulov.)

Срочно меняю электропрогрыватель на электровыигрыватель!!!
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: Фильтрация постоянной составляюще в сети 220 В, для аудиофильных трактов. - roziskulov - 27-06-2014 12:51
Фильтр - mummy - 31-01-2011, 17:25

Переход:


Пользователи просматривают эту тему:

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS