RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 18:40
(30-10-2013 18:26)ruslan 1 писал(а): Да, не сделал (тормоз) оно там так как то вскользь написано между строк, что я сразу и не обратил внимания, может все и обойдется малой кровью  Не фига себе между строк\Стр.117 - 119
Это ПЕРВОЕ, что нужно делать
Все это делается методом последовательного приближения, с первого раза ТОЧНО не угадаешь
Наилучшая экономичность получается, когда котел работает практически (ну может раз в час) не выключаясь на минимальном факеле.
Но это может и не получиться, объем теплоносителя слишком мал для этого котла
В общем - дерзай
Отрегулируй циркуляционный насос - стр 119
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)