RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 30-10-2013 15:20
(30-10-2013 13:26)dafus писал(а): Настроить и все будет ОК. Включение-выключение котла уйдет (если все в порядке с котлом и системой).
Например, при таком режиме:
Экономрежим - 19 градусов
Комфорт режим - 22 градуса.
Комфорт режим с 05.00 до 08.00 и с 17.00 до 23.00. В выходные дни весь день комфорт.
Дом 150 кв.м плюс гараж 30 кв.м влажу в 2500 кубов в год. Походу с системой не все гут
Котел рассчитан на обогрев более 200 квадратов.
А ТС так и не сказал, сколько у него.
И работа в импульсном режиме - косвенное подтверждение, что идет реальный перегрев.
Надо бы сначала с системой разобраться
Минимальная мощность, которую можно у него отобрать - 11.5 кВт
Согласно мануалу, это достижимо при давлении газа 6 мБар
Вот надо газовый клапан и строить на это.
И добиваться комфортной температуры на малом факеле.
А потом уже заниматься добавками всякими