Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D
|
Автор |
Сообщение |
Дмитрий Медведев
Ветеран
    
Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
|
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 28-10-2013 18:50
(28-10-2013 18:10)Grem G писал(а): Нельзя данный котел отрегулировать под горячую воду, там только есть регулировка горелки под ваше давление газа, заводом выставляется на 20 мили бар, в наших сетях как правило 13-15.
Дельту обратки и подачи тоже нельзя отрегулировать, она напрямую зависит от гидравлического сопротивления системы.
Частое включение котла, тут вопрос насколько часто. Если цикличность около 3 минут,а система очень маленькая, то это вполне нормально. Если чаще, то: 1)проверьте фильтр на обратке отопления(если он установлен),2) котел присоединен зауженным диаметром труб (ну любят у на диаметр16 мм) 3) Вышли из строя кондеры в плате управления, на линии ионизации. А сервис мануал есть?
Вот кусочек из него, к сожалению больше не нашел
http://www.forumhouse.ru/threads/47861/
"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
|

|