Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D
Автор Сообщение
Дмитрий Медведев Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Харьков
Сообщений: 10 346
Репутация: 1026
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D / 28-10-2013 10:31
(28-10-2013 10:19)pumuru писал(а):  Дмитрий, в моем захолустье "мастера-настройщики" на подобные вопросы крутят головой и истово крестятся. Просил уменьшить мощность котла на горячую воду, ответ "ты шо заводские настройки собьем".
Козлы.
Вывод - надо разбираться самому.
Пишите на представительство в Украине или России, пусть дадут сервис мануал.
В инструкции только 1\5 часть того, что нужно сделать.
Мне на Вайлант прислали, когда я аргументированно и со знанием дела с ними начал переписываться
Дельта Т подачи\обратки нужно выставлять 15-20 град
Горячую воду - 42-43 град. Тогда не потребуется подмешивать холодную
Качество горючей смеси настраивать с газоанализатором.
Это ПРОЦЕСС, занимает не один час
Удачи...
PS. А котел должен выключаться не чаше раза в час.
(Отредактировал 28-10-2013 в 10:38 Дмитрий Медведев.)

"Быть таким, каков ты есть - в этом мужество и честь..." (c)
"Не отпускаю в кредит. Не принимаю чеки и кредитные карточки..."(с)
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
RE: Вопрос по газовому котлу FERROLI F24D - Дмитрий Медведев - 28-10-2013 10:31