стеновые поглотители БАСА.
|
| Автор |
Сообщение |
Victor-Blues
Ветеран
    
Откуда: Луганск
Сообщений: 1 854
Репутация: 368
|
RE: стеновые поглотители БАСА. / 22-10-2013 13:20
(22-10-2013 12:18)serjjaley писал(а): ... внутрь будет вставлен акустик вул перфект 50мм,обёрнутый во флизелин.рабочий диапазон 39-154гц... Сергей, несколько замечаний-рекомендаций по проекту панельного поглотителя:
1. Фраза "рабочий диапазон 39 - 154 Гц." - это ни о чём... Ещё раз повторю: это высокодобротный девайс, то есть, он имеет максимальный КЗП около 1 только в узкой области вблизи расчётной резонансной частоты, а к краям "рабочего" диапазона значения КЗП круто снижаются. Именно поэтому, от того, насколько точно Вы определитесь со значениями проблемных резонансных частот Вашей комнаты, правильно рассчитаете и изготовите девайсы, то есть, от того, насколько совпадут (или не совпадут) значения резонансных частот комнаты и готовых поглотителей, будет зависеть их эффективность, а, следовательно, акустический эффект и рациональность потраченных времени и денег  .
2. В этой конструкции, я бы использовал Acoustic Wool Concept, причём, оборачивать его спанбондом (лутрасилом, агротексом и т.п.) нет никакой нужды, поскольку конструкция должна быть абсолютно герметичная  .
3. Поверхностную массу приобретённого листового материала для изготовления мембраны таки лучше рассчитать по "факту" до начала изготовления девайса  .
"Ребята, не бойтесь "ЗАМАХИВАТЬСЯ НА БОЛЬШОЕ", но перед этим - не забывайте "СХОДИТЬ ПО МАЛЕНЬКОМУ"! (Rodney Dangerfield).
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
| Сообщения в этой теме |
RE: стеновые поглотители БАСА. - Victor-Blues - 22-10-2013 13:20
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
|

|