Впечатления от отдельной линии эл. питания
|
Автор |
Сообщение |
Вячеслав
Ветеран
    
Откуда: Киев
Сообщений: 590
Репутация: 11
|
Re: Впечатления от отдельной линии эл. питания / 05-05-2009 14:31
(05-05-2009 11:59)Serega link писал(а):Дальше автоматы ставятся исходя из сечения подключённой к ней линии. Приблизительно, чтоб долго не думать, берут автоматы на 1,5 квадрата 16А, 2,5 квадрата 25А, на 4 квадрата 40А, хотя точнее брать автоматы чуть ниже, на 10А, 16А и 30А соотвественно. Тогда автомат будет срабатывать не только на КЗ, а и защитит линию от перегрева и возгарание при перегрузке...
Точные сведения следующие – допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами:
Сечение Ток, А
мм кв. Двужильный провод Трехжильный провод
1 15 14,5
1,5 18 15
2 23 19
2,5 25 21
3 28 24
4 32 27
В электронике существует два вида проблем: отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие его там, где его быть не должно. Соответственно, первая часть проблем решается постукиванием, а вторая - потряхиванием. (с) - не знаю чье
|
|
|
|
Выразили согласие: | |
|
Сообщения в этой теме |
Re: Впечатления от отдельной линии эл. питания - - 05-05-2009 14:31
|
Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)
|

|