Впечатления от отдельной линии эл. питания
Автор Сообщение
Вячеслав Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев
Сообщений: 590
Репутация: 11
Re: Впечатления от отдельной линии эл. питания / 05-05-2009 14:31
(05-05-2009 11:59)Serega link писал(а):Дальше автоматы ставятся исходя из сечения подключённой к ней линии. Приблизительно, чтоб долго не думать, берут автоматы на 1,5 квадрата 16А, 2,5 квадрата 25А, на 4 квадрата 40А, хотя точнее брать автоматы чуть ниже, на 10А, 16А и 30А соотвественно. Тогда автомат будет срабатывать не только на КЗ, а и защитит линию от перегрева и возгарание при перегрузке...


Точные сведения следующие – допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами:

Сечение Ток, А
мм кв. Двужильный провод Трехжильный провод
1 15 14,5
1,5 18 15
2 23 19
2,5 25 21
3 28 24
4 32 27

В электронике существует два вида проблем: отсутствие контакта там, где он должен быть, и наличие его там, где его быть не должно. Соответственно, первая часть проблем решается постукиванием, а вторая - потряхиванием. (с) - не знаю чье