Впечатления от отдельной линии эл. питания
Автор Сообщение
Serega Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Днепропетровск
Сообщений: 7 011
Репутация: 57
Re: Впечатления от отдельной линии эл. питания / 05-05-2009 11:59
(05-05-2009 10:37)Максим М. link писал(а):[quote author=Alexka link=topic=10221.msg189229#msg189229 date=1240237597]
Тоже собираюсь проделать, только решил, что сечение 2,5 вполне хватит - взял какой-то немецкий дифавтомат на 30А, провод и розетки - еще думаю - вы на каком варианте остановились? Розетку ставить одну или сразу отдельные для кажого аппарата? Unsure
Самое печальное, что люди не понимают назначение диф автоматов, считая, что чем больше Ампер на нем нарисовано, тем он "круче и надежнее".
А в реальности 2.5 кв пропускает мощность до 5 квт. Делим 5000/220 получаем 23А. Что означает, что провод начнет гореть раньше, чем сработает автомат защиты. На 2.5 кв ставить дифавтоматы больше 20А противопоказано. Спросите у любого электрика Васи с соседнего подъезда.

P.S. А как автор топика решал проблему подсоединения сразу 5 аудио-видео устройств на одной линии? Тянул 5 отдельных линий?

[/quote]
Видимо люди пытаются выбирать автоматы с большей площадью контактов. Хотя я не знаю что там в реальности, куда подключен этот автомат отдельный? Есть ли ещё общие автоматы до и после счётчика, т.е. явно не к столбу автомат прикручивается.

Плюс в техусловиях указана допустимая мощность на квартиру, исходя из которых обычно в коробке с счётчиком установлен автомат на заданный ток, например 30А. Доступ к этому автомату закрыт пломбой, единственное, что можно сделать - включить его или выключить. Потому все остальные дополнительные автоматы будут подключены после него. Если там стоит как обычно ИЭК, то никакого смысла ставить после него сименс нет, разве что действительно для безопасности - сименс точно сработает и быстрее. Дальше автоматы ставятся исходя из сечения подключённой к ней линии. Приблизительно, чтоб долго не думать, берут автоматы на 1,5 квадрата 16А, 2,5 квадрата 25А, на 4 квадрата 40А, хотя точнее брать автоматы чуть ниже, на 10А, 16А и 30А соотвественно. Тогда автомат будет срабатывать не только на КЗ, а и защитит линию от перегрева и возгарание при перегрузке...

Естественных дел мастер...

"...обучение редко приносит плоды кому-либо, кроме тех, кто предрасположен к нему, но им оно почти не нужно..." (Гиббонс)
Найти все сообщения
 
Цитировать


Сообщения в этой теме
Re: Впечатления от отдельной линии эл. питания - Serega - 05-05-2009 11:59

Переход:


Пользователи просматривают эту тему: 1 Гость(ей)

Orion

Администрация форума | Статистика форума | Обратная связь | Вернуться к содержимому | Справка | Лёгкий режим | Список RSS