(10-05-2013 15:51)Гаруспик писал(а): Потому что не в коня корм большие емкости в импульсных блоках. Они не успеют перезарядиться на такой частоте.
Потому, что в обычном БП от ёмкости конденсатора зависит не только уровень пульсаций, но и среднее эффективное значение напряжения. В импульсном БП с поддержанием нужного среднего значения напряжения проблем нет, поскольку он использует стабилизацию с обратной связью. Остаются только пульсации. Но и они, если не брать во внимание несовершенство электролитических конденсаторов, стремятся к понижению с повышением частоты.
Ниже три Мультисимовские модели наглядно это демонстрируют. Меняется только частота (50Гц, 100Гц, 200Гц).
(10-05-2013 15:51)Гаруспик писал(а): p.s. У меня пульсации 5 мВ на напряжении 34 В.
До дросселя или после?
(10-05-2013 15:51)Гаруспик писал(а): Повторяю, в и в самом деле думаете, что нормалльный трансформаторный бп имеет пульсации бОльшие, чем комповый бп на 600 ватт за 60 баксов?
"Нормальный" - это слишком абстрактное понятие для вводных данных, не находите?
При прочих равных: одинаковое напряжение, одинаковая ёмкость конденсатора, одинаковый ток нагрузки - да!
Кстати насчёт того, что с ростом напряжения питания растут пульсации - Вы тоже заблуждались.
Вернее в абсолютном выражении некоторый рост конечно есть, но вот относительный уровень пульсаций, что более важно, с ростом напряжения питания при неизменном токе нагрузки снижается практически пропорционально росту питания.