(28-03-2009 23:59)mouse10000 link писал(а):[quote author=Valery_Dnepr link=topic=9736.msg179257#msg179257 date=1238273589]
[quote author=mouse10000 link=topic=9736.msg179250#msg179250 date=1238273136]
[quote author=vadimd link=topic=9736.msg179238#msg179238 date=1238272565]
ups не годится для работы там где работают моторы и трансформаторы в питании(не импульсный БП) из-за отсуствия синуса на выходе 
А чем вам линейно - интерактивный не нравится ?
Он 220 в постоянку преобразовывает , а уже из постоянки чистое синусоидальное , стабилизированное напряжение 220 вольт генерирует ...
[/quote]
Вадим же Вам объяснил, что из постоянки никакой UPS чистую синусоиду не генерирует.

А я говорю есть такие бесперебойники . Сама лично на осцилографе смотрела . И насос водяной , к нему подключали . Работает .
[/quote]
А я говорю есть такие бесперебойники. Сама лично на осцилографе смотрела форму напряжения .
И насос водяной, с системы отопления к нему подключали . Работает .
[/quote]
Вы, наверно, плохо себе представляете размеры и стоимость устройства с двойным преобразованием, рассчитанного на длительную непрерывную мощность в 5-7 kVA.
Вообще, мне не совсем ясно, в чем проблема. У меня стоит стабилизатор на 10 kVA и питает два дома. Честно отдает свою мощность в диапазоне 145 - 265 вольт, сам релейный, на выходе напряжение болтается в пределах +-8%, плюс куча защит и возможность установки напряжения вручную. Правда весит он за 60 килограмм и стоит, раз пять дороже, чем Люксеон. Производство местечковое, но сделано качественно. Могу телефончик дать.
С уважением.