Увеличение габаритной мощности трансформаторов
Автор Сообщение
roziskulov Не на форуме
Ветеран
*****

Откуда: Киев-Феодосия
Сообщений: 1 634
Репутация: 283
RE: Увеличение габаритной мощности трансформаторов / 05-10-2012 23:08
(05-10-2012 22:55)Nikolaj писал(а):  После выпрямителя электролитов у Вас нет, а стоит сразу дроссель, далее стоят электролиты. Верно? Так вот после выпрямителя идет пульсирующее напряжение с частотой 100Гц, ток заряда электролитов будит так же пульсировать с частотой 100Гц.
Про напряжение на каком из элементов вы спрашиваете УТОЧНИТЕ пожалуйста. Если Вы имеете в виду напряжение на выходе с мота по отношению к корпусу то вы правы. Но дроссель реагирует исключительно на изменение тока в цепи, а не как не напряжения на его входе да и еще по отношению к корпусу. Ток будет близок к постоянному тоже будет и с напряжением (при постоянной величине нагрузки) если сложить ЭДС обмотки и ЭДС дросселя. При непостоянной величине нагрузки ЭДС дросселя будет иметь сложный случайный характер.