(02-04-2012 13:48)instream писал(а): Народ, подскажите, пожалуйста. Живу в доме с электроплитами. В квартиру со щитка уходит 2 ввода - один только на электроплиту (220В, с заземлением), второй - обычный однофазный. Собираюсь подвести к аппаратуре питание от ввода для электроплиты. Аргументы:
1. он с заземлением,
2. к этому вводу никто не подключает холодильники, люминесцентники и пр. зашумляющую сеть бытовуху.
Есть ли какие-нибудь аргументы против?
Счетчик у Вас скорее всего однофазный, и после него идут 3 автомата (но может у Вас и два всего). Один на 40А для электроплиты и два по 16А на свет и розетки. Места хватает на четвертый автомат, как раз на выделенку, который сразу после счетчика в параллель с остальными автоматами. Когда-то себе так делал в 12-этажке.