RE: Выделенная линия "по заветам" - Эстет Звука - 18-02-2019 02:36

Я про то что..поставить можно для защиты других цепей..Но или после держателя отвеч за выделенку..Или эти автоматы должны быть на другом креплении..


RE: Выделенная линия "по заветам" - Флудимир - 18-02-2019 05:33

Узо нужно для безопасности аудиофила, выделенка без узо может звучать будет и лучше, но сможете ли вы это оценить после того как вас стукнет 220? Fighting0093


RE: Выделенная линия "по заветам" - yuri_kov - 18-02-2019 09:02

(18-02-2019 05:33)Флудимир писал(а):  Узо нужно для безопасности аудиофила, выделенка без узо может звучать будет и лучше, но сможете ли вы это оценить после того как вас стукнет 220? Fighting0093
А расскажите какие условия должен создать конкретно аудиофил, чтобы сработало УЗО?


RE: Выделенная линия "по заветам" - Эстет Звука - 18-02-2019 09:04

Узо наверное больше для бойлера ,холодидьника?? У меня 25 лет без узо все стоит и нормально..

..Из них какое-то реле для такого случая.... Допустим в щитовой общей , из-за старости , контактов,или других причин, произойдет замыкание фазы на ноль..И если злл приборы будут включены..то все згорит..Такие случаи были


RE: Выделенная линия "по заветам" - Константин В - 18-02-2019 10:30

При обрыве нуля в щитовой или подстанции...никакие автоматы вас не спасут ! Автоматы срабатывают от жесткого замыкания. При слабом контакте даже проводка может плавится автомат не сработает. Ему нужно мгновенное нулевое (или оч близкое к нему) сопротивление.
Узо тоже такое себе ... срабатывает при очень резком значительном повышении напряжения и при своем замыкании заставляет сработать автомат. И все это чудо система для того чтоб тупо не сгорела хата. Где что и куда ставить каждый решает сам...все очень индивидуально.

п.с. Только хороший отсекатель на фазе в самом начале после аудио автомата (или без него как у меня). с хорошей правильной релюхой на борту (или внешней отдельной) для выделенки способно более менее адЭкватно защитить...не только от ооочень редких кз....а от очень противных значительно заниженных или завышенных напряжений. и злых скачков тем более.
с ув...


RE: Выделенная линия "по заветам" - Sergeo - 18-02-2019 11:29

Мда...как все запущено. Грубо говоря узо можно поделить на две категории: защита от пожара, защита человека. При токе утечки срабатывает мгновенно. Не путайте узо с автоматом от КЗ. При прекасании к проводнику подключеному к узо ( не важно ноль или фаза) происходит срабатывания. Очень советую использовать . Ибо убитому аудиофилу уже все равно звуковые изыски.


RE: Выделенная линия "по заветам" - Константин В - 18-02-2019 13:21

(18-02-2019 11:29)Sergeo писал(а):  Ибо убитому аудиофилу уже все равно звуковые изыски.
Если ,,аудофЫл,, отдал коньки. Значит не..ер было лезть без нужной квалификации или опыта или образования и т.д. и наличие алкоголя в крови тоже стоит учитывать.

И самое главное.. как можно считать узо защитой от дурака ? facepalm
с ув...


RE: Выделенная линия "по заветам" - arcam - 18-02-2019 14:40

(18-02-2019 11:29)Sergeo писал(а):  Мда...как все запущено.
При прекасании к проводнику подключеному к узо ( не важно ноль или фаза) происходит срабатывания. Очень советую использовать .
Biggrin
Круто! Вот это я понимаю УЗО.
Уже и к нулевому проводнику прикасаться нельзя. facepalm


RE: Выделенная линия "по заветам" - yuri_kov - 18-02-2019 15:49

(18-02-2019 11:29)Sergeo писал(а):  При прекасании к проводнику подключеному к узо ( не важно ноль или фаза) происходит срабатывания.
И какой по-вашему при этом будет путь протекания тока?


RE: Выделенная линия "по заветам" - Sergeo - 18-02-2019 16:14

Почему нельзя, можно....хоть языком или других частью тела. Лень писать, скопировал...К примеру, если произошел пробой изоляции на корпус, и не важно, фазный это провод или ноль, в любом случае, при прикосновении человека к корпусу прибора, произойдет утечка тока через тело человека, на что УЗО немедленно отреагирует и отключит поврежденный прибор, тем самым сохранив человеку жизнь. Вот, пожалуй, самый простой и понятный пример, для человека далекого от физики.Это, по моему, более внятно и правильно нежели я пытался донести


RE: Выделенная линия "по заветам" - yuri_kov - 18-02-2019 16:46

(18-02-2019 16:14)Sergeo писал(а):  при прикосновении человека к корпусу прибора, произойдет утечка тока через тело человека...
Через тело человека произойдёт утечка тока... куда?
(подсказка - в ковёр, в паркет, в линолеум, в обои...)


RE: Выделенная линия "по заветам" - Eugene. - 18-02-2019 16:46

Защититься от дурака, как и от дилетантов, не возможно в принципе, можно только пытаться минимизировать вред.

По поводу УЗО. Это защита человека, и достаточно универсальная и надежная (100% гарантии дает только похоронное бюро).
И в принципе, УЗО совершенно безразлично, по какой причине появилась разность токов в проводах линии. Даже, несмотря на то, что обычно (при наличии защитной земли) земля с нулем соединены в щитке, ни кто не гарантирует, что с этой землей соединен, например, металлический радиатор, или арматура плиты в ванной, или трубы (хотя – положено). Потенциал между элементами здания и коммуникаций и нулем – может достигать вполне приличных значений.
Я, конечно, понимаю, что это довольно странное желание – взяться одной рукой за ноль, и одновременно лизать радиатор, но УЗО должно сработать при превышении порога, и сработает.

С уважением.

P.S. Эстет Звука, Вы 25 лет прожили без УЗО, и возможно проживете еще следующие 100 без него. Это не является элементом обязательным, это Ваш выбор. Приблизительно как делают свой выбор люди, бегающие на красный свет через дорогу – кто-то доживает до глубокой старости, а кто-то оказывается под колесами.

Путь протекания тока начинается о заземленной точки нуля на подстанции 6KV – 380 (400)V, а закончиться, может на Вашем кране. Одно можно сказать точно – извилистый. Улыбка


RE: Выделенная линия "по заветам" - yuri_kov - 18-02-2019 17:13

(18-02-2019 16:46)Eugene. писал(а):  Я, конечно, понимаю, что это довольно странное желание – взяться одной рукой за ноль, и одновременно лизать радиатор,
Вот об этом и речь.


RE: Выделенная линия "по заветам" - urfinjuss66 - 18-02-2019 17:16

(18-02-2019 16:46)Eugene. писал(а):  Приблизительно как делают свой выбор люди, бегающие на красный свет через дорогу – кто-то доживает до глубокой старости, а кто-то оказывается под колесами.
Была у меня соседка - всю жизнь на зеленый, да подождет еще, но, случайно повесили светофор вверх ногами и попался водитель дальтоник...


RE: Выделенная линия "по заветам" - Eugene. - 18-02-2019 18:06

(18-02-2019 17:13)yuri_kov писал(а):  Вот об этом и речь.
Ну, у людей бывают иногда очень странные маленькие слабости. Лизание дома радиатора – совсем безобидно, не будем их за это осуждать. Улыбка

С уважением.


RE: Выделенная линия "по заветам" - arcam - 18-02-2019 18:13

(06-02-2019 14:00)konrats писал(а):  А если надо будет выключить выделенку?
Обычно те, кто уже вдоволь наигрался подбором "звучащих" АВ и различных держателей с удифильными предохранителями, для коммутации выделенки ставят что-нибудь типа:
_https://myvolt.ua/vyklyuchatel-nagruzki-modulnyi-abb-sd20163
... получая при этом неизменно наилучший результат за совершенно вменяемые деньги. Wink
-----------------------


RE: Выделенная линия "по заветам" - yuri_kov - 18-02-2019 18:33

(18-02-2019 18:06)Eugene. писал(а):  Ну, у людей бывают иногда очень странные маленькие слабости. Лизание дома радиатора – совсем безобидно, не будем их за это осуждать. Улыбка

С уважением.
Я ни в коем случае не осуждаю любителей лизать радиатор! Даже готов им дать несколько полезных советов - 1. Содрать с радиатора защитное покрытие, 2. Убедиться в наличии воды в системе отопления. Biggrin


RE: Выделенная линия "по заветам" - alex 2 - 18-02-2019 18:40

(18-02-2019 18:13)arcam писал(а):  Обычно те, кто уже вдоволь наигрался подбором "звучащих" АВ и различных держателей с удифильными предохранителями, для коммутации выделенки ставят что-нибудь типа:
_https://myvolt.ua/vyklyuchatel-nagruzki-modulnyi-abb-sd20163
... получая при этом неизменно наилучший результат за совершенно вменяемые деньги. Wink
-----------------------
Прочитал ваше сообщение-толковая вещь.подскажите на аппаратуру стоит 5ква транс с гальванической развязкой-какие параметры брать выключатель нагрузки?


RE: Выделенная линия "по заветам" - arcam - 18-02-2019 19:06

(18-02-2019 18:40)alex 2 писал(а):  Прочитал ваше сообщение-толковая вещь.подскажите на аппаратуру стоит 5ква транс с гальванической развязкой-какие параметры брать выключатель нагрузки?
Требования к силовому выключателю просты - чем мощнее, тем лучше.
-------------
В вашем случае, подойдет и такой:
_https://energy.kh.ua/p295499604-vyklyuchatel-nagruzki-schneider.html
--------------------

[attachment=1071521]

_https://energy.kh.ua/g11805237-vyklyuchateli-nagruzki-schneider
=============


RE: Выделенная линия "по заветам" - alex 2 - 18-02-2019 19:44

спасибо-воспользуюсь вашим советом